土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 好久没来了,大家好!请教个问题(地板采暖)

好久没来了,大家好!请教个问题(地板采暖)

发布于:2007-11-18 21:49:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地板采暖形式如何解决,阴面大开窗卫生间(带洗浴)地板采暖无法满足热负荷要求问题。
没办法啊盘管间距都100mm了热负荷还是满足不了。
还有,地板采暖用PERT,完工后经装修时候不小心定了两个钉子破了两个洞,采用热熔连接到底行不行?
(我的经验是可以的,和PPR热熔连接道理一样的,可现在垃圾监理跟我死抠规范,抬出来地埋管道不允许有接头这一条)我先找个根据说服监理。
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    根据规范地暖无法满足时采取其它辅助采暖措施。
    没有热熔埋地一定可以的说法吧,虽然一般没有大问题,要说服监理是不是考虑从实际情况来说,如果整个破坏地面从做谁能接受,而且根据经验热熔也是说得过去的。
    2007-11-19 08:00:19