土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 潜水泵型号选择是否合适

潜水泵型号选择是否合适

发布于:2007-11-18 21:48:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一级泵房提水至反应沉淀池
1、潜水泵安装高度33米,反应沉淀池最高运行水位62.39米,高差29.39米,设计流量252立方米/小时,选用4kg外径315UPVC管道460米,标准壁厚6.2mm,水泵出水管DN200钢管,长度30米。
经计算沿程水头损失1.15米,加上局部水头损失0.11,水头损失为1.26米,考虑安全水头2米,总计32.65米,据此我选择了300QJ250-33/1-45kw潜水泵一台,不知是否合适?呵呵,感觉有点危险,别上不去水啊。
2、另外请教:以上型号潜水泵需厂家定做,没有定型产品,比较接近的定型产品300QJ252-44/2-55kw,如果选择第二个泵,扬程太大了,是否出现,反应沉淀池内水位过高,而导致水从反应池顶冒出的现象?
请各位大侠指教!是否有更合适的定型产品。
  • bijisen
    bijisen 沙发
    大家踊跃讨论一下嘛!
    2007-11-19 14:31:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.33 万条内容 · 1445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教调试中废水COD150,怎么样能达到100

请教,我去年接了个工程,一种助剂废水,原水COD8000左右,BOD基本上测不出来,还有双氧水在5%左右,工艺为调节-中和fenton-电絮凝-酸化厌氧-接触氧化-二沉; 调试半年多了,现在出水一直在120-200之间波动,怎么样才能达到100,也想过后面用生物碳,可是效果不理想。

回帖成功

经验值 +10