急急请问:现一小区小高层,安装好塑壳断路器,却没有分励脱扣
急急请问:现一小区小高层,安装好塑壳断路器,却没有分励脱扣
现一小区小高层,原每个单元都安装好塑壳断路器,却没有分励脱扣,现在想在不更换塑壳断路器的前提下,为每一个断路器买一个分励脱扣线圈,能不能解决这个问题?因为单元数量不少,而消防验收必须安装带分励脱扣功能的断路器,有什么方法最简单?万分感谢
发布于
2016-11-17 22:00:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
wang171468177
最好卖原厂件。消防分励脱扣器是直流24V的。
2016-11-21 19:38:21
来自 PC
评论
举报
学海一帆
分励脱扣附件,一般塑壳都会有,侧面安装。若和消防联动,还得配24V继电器。
2016-11-21 11:48:21
来自 PC
评论
举报