土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求帮助关于临时消火栓布置间距的问题

求帮助关于临时消火栓布置间距的问题

发布于:2016-11-17 16:20:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室外消火栓间距不大于120,消火栓保护半径不大于150m,这个150m是指消火栓的水带加上水枪射程的距离么?求帮助

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 梁银虎
    梁银虎 沙发
    120m的间距来做是最保险的
    2016-12-01 10:09:01

    回复 举报
    赞同0
  • 给排水设计佬
    小爷不吃素 发表于 2016-11-19 10:21 施工现场临时消防用水布置呢?这个也可以按设计的参数120m来设置
    2016-11-21 12:21:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内消火栓给水系统流量和压力的计算

进行消火栓给水系统水力计算包括了流量和压力的计算,计算前提首先是建立在满足规范要求的基础上进行,规范对建筑灭火主要规定了2条,一条是同时使用水枪支数,一条是每支水枪最小流量。       (一)流量计算       现分析流量计算步骤及程序如下       一、首先分析在满足同时使用水枪支数条件下的充实水柱计算

回帖成功

经验值 +10