土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于石化企业室内消防

关于石化企业室内消防

发布于:2007-11-18 21:06:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
石化区室外和装置区一般是稳高压的,比如0.80MPa,但办公楼等室内不需要这么高的压力,而且,室内消防水量远远小于消防泵的流量,但仅起稳压泵的话,又不能满足消防用水要求。现在要做个这样的工程,怎么做好呢?是把室内消防接到生产给水管上,还是接到稳高压消防系统?
以前做过,都接到稳高压消防系统了,有的建筑物室内消火栓采用了减压消火栓。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池和取水井可否这样设计?

住宅小区径向比较长,为了满足高规消防取水口与建筑距离不宜小于100m和节省造价,仅在小区中部设一个消防水池,并按规范设3个取水井,连接管为DN200,最长管道180m,标高-6.00。大家帮忙看下这样可以吗?

回帖成功

经验值 +10