土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【专访】世上无捷路看lvan2000版主经验之谈

【专访】世上无捷路看lvan2000版主经验之谈

发布于:2016-11-17 09:57:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]



各位水处理宝宝们,大家好,我是小小,很荣幸新第一期——11月刊的人物专访是由我主持。

 

上周小小去山东参加了“第7届绿色产业国际博览会”见到了不少环保行业的专家哦,也了解到了很多新的行业知识,有机会会跟大家分享,也希望大家有机会多出去走走看看接触一些新的技术和新的智能化产品。

 

小小废话不多说,这期我们邀请的嘉宾是谁呢?

容我卖个萌,重点先来看下面↓

“如果有一个专家在你面前,你会咨询什么问题”

 

大家把想问的问题,想了解的产品或者技术,或者工作中遇到的难题和窘境都可以在本帖下方留言,(或是去环保问答( http://bbs.co188.com/wenda/hb/)直接提问哦)小编整理后会把你们的问题集中的放到下期访谈中哦!所以,赶紧文章下方留下你想咨询专家的问题吧!


呐呐呐...言归正传,我们这次邀请到的是环保行业的大咖→lvan2000。环保圈子里叱诧风云的人物,参加过多项国内大量纯水、超纯水、工程应用经验。那现在让我们欢迎版主lvan2000,给我们大家做一个分享。

 

问题1:

今天第一次开场先谈点特别的,lvan2000斑竹是我们论坛的老用户了,大部分水处理版块的老朋友差不多都会认识您的,您能简单介绍下,让新朋友也认识下么?


大家好,我是lvan2000,非常高兴能与大家一起交流学习。

记得第一次登录土木在线,是因为不知道普通砂滤池的设计技术参数,上来取经的。后来做施工管理,就逐渐潜水了,最近转做运营管理,希望能与大家共同分享一些经历,共同进步。


 

问题2:

环保论坛上好多宝宝们问的问题,也有看到你在回答,但是有一个比较常见的小问题想请教一下:污水厂运行中,平时运行、参数控制得都很正常,来水水质也没有变化,排泥也顺畅,但是经常会在某一段时间出水水质慢慢变差,原因根本找不出,过大约大半个月时间后又会慢慢正常。这是什么原因造成的?有专家说可能是天气变季,或者突然变化引起的,待微生物适应后变会恢复正常。是这样吗?那如何应对这样的变化?

 

是这样的。出现这种情况,建议先根据生产报表,查看来水水量,各项指标有无变化,再根据出水指标变化的趋势,结合镜检情况,对工艺参数,如污泥回流,排泥,曝气量等进行细小的调节,待一段时间就能恢复良好出水。


 

接着问:

当污水厂运营过程中,又遇到汛期,特别是南方长期大量的汛期,会对污水系统造成一定的影响,面临这样现状的时候该如何调整运行呢?


在汛期来临时,应根据预案,做好各项准备。比如故障设备尽快恢复,备用设备确保能第一时间投入运行。影响设备运行的易积水部位,提前准备好围挡。

由于来水量增大,应尽可能提高处理水量,尽量处理,尽管会导致出水水质变化。但应保持好氧微生物不受大的冲击,水质处于达标范围内。

另外,及时与主管部门沟通处理情况。



接着问:

还有,lvan2000斑竹,很多在校的小白都在犹豫是不是该考研继续深造,结合当下的大环境,如果是您,该会如何选择呢?


建议有条件的,可以选择考研。不一定要急着走上社会。



问题3:

在垃圾渗滤液处理中往往都采用膜分离,然后浓水蒸发处理的工艺。是否有其他高新技术在这领域里引进?lvan2000斑竹简单的给大家分享下。


我所了解的就是膜+浓水处理。

我做的是内置式MBR。但感觉外置式超滤可能好一些。业主投资可观的话,就纳滤+反渗透。不过看具体情况。

 

 

问题4:

MBR系统中产水中含有一定的颗粒物,可能前端有泄漏,如何快速找到泄漏点?还有其他的小经验给大家分享一下呢?

 

(MBR泄漏很大部分原因是膜集水管断裂,这部分比较脆。如何快速找到泄漏点?这个在设计中就要体现出来。设计会进行分组编号采用二分法快速找到漏电;比如说共有2组MBR处理膜堆,单开1或单开2,找到哪组是坏的,然后在1组或者2组内继续二分寻找,不过找起来也是蛮累的,特别是集水管是好的,不知道哪个膜堆的膜丝是断的,这个很累。)


 

问题5:

小小知道大家最想知道的莫过于如何做好水处理工艺设计?现在让lvan2000斑竹给我们讲讲自己做水处理工艺设计的一些经历和印象深刻的项目好不好?


想做好水处理工艺设计,我觉得在刚开始,还是要多跑现场。施工期间,间断地跑跑工地现场,工程结束后,调试期间,待待现场,总结一些设计缺陷,下次避免。多跑几个现场,再结合理论指导,就能逐步提高设计水平了。

记得我经历过一个工程,沿池体长度,DN300碳钢管道水平悬挂在水池外壁,管道支架就笼统地一句话:支架见图集。可能施工单位也不重视,随意L50*5角钢支架做上去,间距拍脑袋按2、3米。结果全部管道架上去焊接完没多久,整个管道连同支架都掉下来了,还好没有人员受伤。后来详细核算满水管道重量,详细设计了管道支架。

还有些项目,带式压滤机进泥泵采用螺杆泵,考虑成本原因,就没有配备变频功能,又不加设泵出口回流管,导致带机进泥量偏大,无法调节。最后是调试完成后,才增加回流管。

 

好的。这一期的访谈就要结束了,非常感谢lvan2000斑竹的分享。我想大家看了这么访谈多多少少也能从这些有阅历的人身上学到些什么。还是一句话“世界上没有捷径,所有的路都得一步一步走”把职业培养成乐趣的一部分,也许所有的事情就自然而然的迎刃而解咯!大家加油,小小会在大家背后给与最好的支持!扫码关注“易筑水处理”回复“环保”就有海量资料等你来拿哦!


qrcode_for_gh_01a856a66e36_344.jpg



全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • mmgps
    mmgps 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-12-12 09:30:12

    回复 举报
    赞同0
  • 水果味yj
    水果味yj 板凳
    没有看到世上无捷路
    2016-11-23 22:18:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.86 万条内容 · 1491 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

明年开始实习做项目,现在想建立图库,请问下找图库有没有什么推荐的,谢谢了

明年开始实习做项目,现在想建立图库,请问下找图库有没有什么推荐的,谢谢了 。现在还在读大学,明年开始实习了,真心想建立自己的图库。

回帖成功

经验值 +10