土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 增容

增容

发布于:2016-11-15 23:15:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司三期厂房落成需要在原有两台干式变压器(10/0.4 1250kva和10/0.4 500kva)的基础上再增加一台1000kva干式变压器。原有一路进线yjv223*95长度120米。求大神指点:高压进线电缆有需要换粗吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 建德筑能
    建德筑能 沙发
    楼上算法正确,以经验判断做过120电缆带两台1600干变加一台500油变,大你差不多1000KVA了,所以你这个95完全可以!
    2016-11-16 22:38:16

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1479221215613

    谢谢,还要请教,配电间接地系统做法,以及接地极与建筑物间的距离
    2016-11-16 17:52:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教20kv供电情况下超高层设计问题

江苏部分地区只有20kv电压等级的电源可供选择。那么是否有配套的20kv的柴发与高压冷冻机可供选择?这个项目是超高层与大体量mall结合的综合体项目。低压发电机与低压冷冻机不能满足需求。特别是20kv高压冷冻机,还没有这方面的资料。如果有了解的朋友,请不吝赐教。谢谢

回帖成功

经验值 +10