发布于:2016-11-15 22:05:15
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
本帖最后由 yyc5795y 于 2016-11-15 22:08 编辑
1.《高规》4.3节 地震作用:
4.3.2 高层建筑结构的地震作用计算应符合下列规定:高层建筑中的大跨度、长悬臂结构,7度(0.15g)、8度抗震设计时应计入竖向地震作用。
2.《抗规》2.1.10 抗震措施 的定义为:除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。
3.请问:设防烈度为7度(0.10g),抗震设防类别为重点设防类(乙类),那么抗震措施需按8度(0.20g)考虑。对于
大跨度、长悬臂结构,此时
是否还需要考虑竖向地震?
观点1:不用考虑竖向地震,本工程抗震设防烈度为7度(0.10g),不属于7度(0.15g),8度。
观点2:考虑竖向地震,认为4.3节属于抗震措施的一部分,重点设防类按8度抗震设计,不过此时竖向地震作用取7度(0.10g),
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
chinalxb
沙发
不错的帖子!
2016-11-24 10:18:24
赞同0
-
men88168
板凳
抗震设计时,地震力是按本地区设防烈度计算,仅是抗震
2016-11-23 14:52:23
赞同0
加载更多回复 举报
措施提高
回复 举报