发布于:2016-11-15 17:58:15
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本帖最后由 天天土木00 于 2016-11-15 18:00 编辑
现有1600KVA变压器2台,制冷压缩机7台(其余设备忽略不计),功率如下:
1# 218KW 星三角启动
2# 218KW 星三角启动
3# 118KW 星三角启动
4# 118KW 星三角启动
5# 263KW 软启动
6# 313KW 软启动
7# 313KW 软启动
问:这两台变压器能不能带动这7台压缩机?
求计算过程。启动电流对变压器的危害如何?需不需要安装变频启动器?
(其实我知道可以,但是计算过程我有点犹豫。)懂行的请帮我验算一遍,如需其他数据可以跟我要。加我微信:yu704708 有红包奖励。或者加我QQ号:342401626
可楼下发帖,留下微信号。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
sjashj
沙发
用是肯定没有问题的~!不过最好不要同时启动!一台一台启动没有问题的!!
2016-11-21 16:51:21
赞同0
-
co1479202766496
板凳
beida_energy 发表于 2016-11-16 16:58 1600KVA的变压器总电流才2300A,你的这七台电动机如果运行在额定值,总电流的3000A左右吧?1600的两台并起来使用
2016-11-17 19:39:17
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报