屋顶水箱的设置问题

发布于:2016-11-15 17:28:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在《消规》5.2.2要求,高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施

那比,如说一幢建筑5层高,局部6层20平米,6层也要设喷淋,那么水箱(带稳压设备)能否设在5层屋顶呢?因为设在6层屋顶面积实在太小,而且维修也不方便。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yexinyou
    yexinyou 沙发
    屋顶水箱设置的高度必须满足最低水位高于最高的灭火设施(你的项目应该是6层的喷淋头)。所以不能设置在5层
    2017-05-04 10:42:04

    回复 举报
    赞同0
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    谢谢楼上几位的解答啊