土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【工地零距离】看不专业的施工员在施工中留下的质量通病!

【工地零距离】看不专业的施工员在施工中留下的质量通病!

发布于:2016-11-15 14:36:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工地零距离.jpg

很多人都会说:施工本身就是非常粗糙的,因为测量工具的差异、人员素质的高低,工地有各种各样的质量问题都非常正常。那么,我想说:这些人一定不是专业的!因为他们不知道,施工是可以细化的,任何一个环节都有相应的规定,只是大部分工地不能严格按照规定施工,使得施工过程中出现的问题竟成了常见病,大家见惯不惯了!近几年施工问题屡增不减,大多是企业为了追逐利益,当然还有工作人员懒惰问题。如何减少我们所谓的施工通病,成了经久不衰的话题。
纵筋采用热熔方式切断

1.jpg

板面抹压不到位,上人过早

2.jpg

标养室无门

3.jpg

部分暗柱钢筋位移

4.jpg

部分剪力墙开裂

5.jpg

部分剪力墙振捣不密实
部分楼板开裂
部分楼层,现浇混凝土楼板裂缝现象严重
部分梯段板厚度不足
电渣压力焊未顺肋焊
顶板混凝土不密实
钢筋采用短钢筋搭接
钢筋堆放混乱,未分区,无标识牌
钢筋锚固方向错误
钢筋移位
钢筋状态标识牌不齐全
高低差处现浇板成型质量差,混凝土不密实
个别机械连接接头外露丝扣数超标
构件鼓模,修补后露筋
构造柱钢筋搭接未绑扎,且在箍筋外
构造柱箍筋弯钩不足135°
构造柱植筋定位不对
箍筋弯钩的平直段长度不足
箍筋未有效套住纵筋,绑扎不到位
鼓膜、漏浆、接茬不平
混凝土砌块堆放未架空,无防潮、防雨淋措施
混凝土施工缝留置不直
混凝土柱接茬不平、不密实
加密区箍筋间距过大
加气混凝土块无防潮措施
剪力墙 、暗柱纵筋位移
剪力墙、 暗柱纵筋位移
剪力墙、 暗柱纵筋位移
剪力墙、暗柱纵筋位移
剪力墙“缩颈” 严重
剪力墙暗柱拉筋直径瘦身
剪力墙保护层厚度不足
剪力墙存在较多竖向裂缝
剪力墙底部混凝土不密实
剪力墙蜂窝、漏浆
剪力墙钢筋绑扎混乱
剪力墙钢筋倒伏、弯折
剪力墙钢筋三级钢直径8mm实测7mm.
剪力墙钢筋外露
剪力墙混凝土鼓模
剪力墙施工缝不直
剪力墙施工缝留置不顺直.
剪力墙纵筋间距过大
搅拌砂浆直接倾倒在土地面上
接头未打磨
框架圆柱表面多处露筋 砼保护层破损、局部砼不密实
框架柱纵筋位移现象严重
框架柱纵筋在(梁、柱节点)非连接区进行搭接
梁尺寸缩小
梁顶钢筋弯折错位,间距过密
梁钢筋未锚入支座内
梁钢筋在支座处截断
梁鼓模严重.
梁截面缩颈
梁有效截面严重不足(设计为200mm现场为100mm)
梁纵筋锚固长度不足
楼板保护层过大
楼板负弯矩钢筋端部任意弯折
楼板钢筋绑扎不到位,扣数不足
楼板钢筋保护措施不到位,钢筋破坏
楼板钢筋外露
楼板混凝土终凝前出现大量裂缝
楼板上部钢筋最大位移10cm
楼梯板施工缝设置位置错误 上下层钢筋位移严重
楼梯施工缝留设位置不当,砼不密实.
楼梯施工缝留置位置不当
配合比计量不规范
砌筑砂浆配合比采用体积比
三层以上线管交叉敷设
上部仅植一根或两根主筋
上反梁箍筋外露
施工缝处板钢筋位移严重,钢筋保护层超大
施工缝处混凝土不密实,成型质量差
施工缝处楼板钢筋严重下移
施工缝接茬不平整
试块堆放规整
室外标养室不封闭
水泥露天堆放
水泥砖强度不足,规格尺寸不符合要求(厚度约46mm).jpg (88.87 KB, 下载次数: 85)
梯板厚度不足(原设计10cm)
梯板施工缝位置错误
梯板下排钢筋伸入梯梁长度严重不足
梯梁施工缝留置错误
同一跨内钢筋存在多个接头
砼剪力墙拆模过早,脱皮较重
砼施工缝夹渣
卫生间楼板吃模严重深达2-3cm.
卫生间楼板厚度不足
卫生间墙体构造柱根部未植筋,且上下均无加密区
现场部分待用钢筋泡水
现场部分直径8mm钢筋实测7mm
现场钢筋堆放混乱,无标识牌
现场钢筋堆放混乱无分隔,标识牌数量不足
现场水泥库未封闭
现浇板钢筋间距不均匀.
现浇板面上人过早.
现浇板上表面开裂.
现浇板上表面上人过早.
现浇板上排钢筋下移.
现浇混凝土鼓模,剔凿露筋.
现浇混凝土楼板上人过早,后期保护不利.
一根柱截面尺寸不足500×485小于500×500.
已使用的钢筋直螺纹丝口存在断丝现象
直螺纹钢筋接头未加设保护帽
直螺纹钢筋未及时套筒保护
直螺纹连接端面不平
直螺纹连接端面不平、断丝.
直螺纹连接钢筋绑扎使用
直螺纹连接外漏丝扣超标.
直螺纹丝扣长度不一致,端部马蹄形,未加保护帽
主、次梁交接处箍筋未加密
柱根部缩颈.
柱纵筋间距偏差过大

其实细节决定成败,一栋楼按照这个质量标准去衡量,估计有很多瑕疵,同样的建筑材料,同样的设计方案,有的百年不倒,有的估计60年不到,消费者买楼只看到外面,看不到内部结构,质量标准是经过测试出来的,不是想怎么干就怎么干,无规矩不成方圆,行就是行,不行就是不行,楼质量要是能达到火箭上天的标准的话,估计中国的楼房都OK了,一切还是建筑工程水太深惹的祸。



工地零距离,走进你们的生活,
米兰谱个开头,后面,就由你们来撰写。
不知本期的零距离看完,你有什么想法,
为何会有如此多的通病?
到底是哪方造成了这最后的结果?
谁又该为此负责?
请不要吝啬的给出你的看法和建议

工地零距离.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 思审
    思审 沙发
    好资料分享,学习了!
    2017-01-03 14:26:03

    回复 举报
    赞同0
  • co1481760024673
    很好的资料哦,很有收获呢。挺不错
    2016-12-17 15:03:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑施工

返回版块

65.69 万条内容 · 1515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑防水施工技术问答.张廷荣等

建筑防水施工技术问答

回帖成功

经验值 +10