土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室内干变若带外壳,是否仍需加围栏?
项目是地下配电室,两台1000干变,低压柜在中间,干变距两侧墙壁为800和600,若加围栏就放不下了,因为围栏距干变四周就要600,那我现在使用带防护外壳的干变,可以不加防护网么?

QQ截图20161115142736.png

全部回答(13 )

  • smartspring
    心有繁花 发表于 2016-11-22 14:43 这主要考虑防护等级,因为变压器高压侧有10KV高压,非专业人员靠近有一定的危险,所以要加护栏。建议你看 …谢谢您的回复。
    2016-11-22 15:28:22 来自 PC 评论 举报
  • 心有繁花
    smartspring 发表于 2016-11-22 14:30 新手进来学习一下。请教为什么您上面提到干式?其他形式的变压器为什么需加围栏?提前谢谢您的回复。这主要考虑防护等级,因为变压器高压侧有10KV高压,非专业人员靠近有一定的危险,所以要加护栏。建议你看你一下《外壳防护等级(IP代码)》GB4208的相关规定
    2016-11-22 14:43:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10