发布于:2016-11-15 08:45:15
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
所在项目消防专项验收,消防提出柴油发电机房储油间油箱没设呼吸阀,要整改。比较迷惑,之前其他项目都没做呼吸阀消防也过了。回来一查建筑设计防火规范,确实有要求:“5.4.4 设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,其进入建筑物内的燃料供给管道应符合下列规定:2 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。”现有以下问题请教各位老师:因为柴油发电机房位于地下车库,通气管能否就近接入发电机排风井(通向室外),具体的管道工艺由电气还是别的专业负责?呼吸阀设置大家执行得怎样
全部回复(1 )