土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 柱子钢筋应该留多长???

柱子钢筋应该留多长???

发布于:2016-11-14 18:33:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
地下室先建好到地下室顶板,地面以上部分先不建,但是后期还是会建起来,中间间隔时间不详,想问下柱子钢筋出正负零处这个地方需预留多长呢?这个长度是怎么计算的?或者在哪本规范或图集上有规定?求各位大神解答。谢谢。。。。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 天籁村
    天籁村 沙发
    这要看正负零处是否是嵌固端:嵌固端时,外露长度为首层的1/3层高;非嵌固端时为:max(1/6层高,柱截面大边尺寸,500)。当然还要考虑接头错开的问题,错开长度为:机械连接35D,焊接max(500,,35D)。详见16G101图集