厨房间的事故排风机需要防火阀吗
厨房间的事故排风机需要防火阀吗
各位大侠好!请教问题:厨房间的事故排风机需要防火阀控制吗?原图为双速风机,并要求与燃气报警联动。
发布于
2016-11-14 14:38:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
问问凡啦
一颗呀小白菜 发表于 2016-11-14 15:26 联动问题最好与暖通专业沟通,确定消防时风机与防火阀如何运作,是否需要联动感谢!当时着急要方案,我就给加了一个防火阀接口,如果没有,在端子排短接即可。:lol
2016-12-13 09:47:13
来自 PC
评论
举报
问问凡啦
ldpmary 发表于 2016-11-14 16:03 详见《建筑设计防火规范》GB50016-2014第9.3.12条。感谢!加了一个防火阀接口,备注了如果不需要,在端子排短接即可。:lol
2016-12-13 09:45:13