第1结构层10号梁裂缝大于0.2mm!
第3结构层6号梁底筋和面筋配筋量比值<0.3,人工增大底筋
第4结构层8号梁的面筋配筋面积>2572,请人工选钢筋!
第4结构层8号梁箍筋超筋!
第4结构层55号梁箍筋超筋!
第4结构层11号梁底筋和面筋配筋量比值<0.3,人工增大底筋
第9结构层6号板挠度大于Lo/300!
第9结构层45号梁的面筋配筋面积>2714,请人工选钢筋!
第9结构层24号梁配筋率> 2.50,超筋!
第9结构层24号梁箍筋超筋!
第9结构层53号梁挠度大于Lo/300!
第9结构层4号梁底筋和面筋配筋量比值<0.3,人工增大底筋
第9结构层43号梁底筋和面筋配筋量比值<0.3,人工增大底筋
第9结构层44号梁底筋和面筋配筋量比值<0.3,人工增大底筋
第9结构层25号梁底筋和面筋配筋量比值<0.3,人工增大底筋
第10结构层6号板挠度大于Lo/250!
第10结构层45号梁的面筋配筋面积>2712,请人工选钢筋!
第10结构层53号梁挠度大于Lo/300!
第11结构层2号板挠度大于Lo/250!
第11结构层23号梁底筋和面筋配筋量比值<0.3,人工增大底筋
请问是直接增大梁的截面尺寸还是减小截面尺寸