土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两座配电室之间联络线,配置联络开关的问题?

两座配电室之间联络线,配置联络开关的问题?

发布于:2016-11-14 08:52:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 wuyaolong01 于 2016-11-14 08:56 编辑


《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013中有规定:
3.2.6 两个配电所之间的联络线,应在供电侧装设断路器,另一侧宜装设负荷开关、隔离开关或隔离触头;当两侧都有可能向另一侧供电时,应在两侧装设断路器。当两个配电所之间的联络线采用断路器作为保护电器时,断路器的两侧均应装设隔离电器。
现在遇到一个工程:一栋楼内设置两台10KV/0.4kV的变压器,高低压均采用单母线分段接线,设置母联断路器,两段母线分段运行,互为备用。
现在变配电室内中间设置一堵墙,将两段母线装置物理隔离(数据中心工程要求),这时两段母线的联络母线(长度约20米)用不用两侧均设置断路器?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    伽斓雨 发表于 2016-11-22 16:11 GB50053 4.1.7 规定 “由同一配电所供给一级负荷用电的两回电源线路的配电装置,当布置在同一配电室时,配 …谢谢您的回复。明白了。顺祝您工作愉快。:)
    2016-11-22 16:42:22

    回复 举报
    赞同0
  • 伽斓雨
    伽斓雨 板凳
    smartspring 发表于 2016-11-18 09:36 新手进来学习一下。是否两台变压器,每台变压器采用单母线分段,通过母联开关互为备用,则在两单母线之间 …GB50053 4.1.7 规定 “由同一配电所供给一级负荷用电的两回电源线路的配电装置,当布置在同一配电室时,配电装置宜分列布置;当配电装置并排布置时,在母线分段处应设置配电装置的防火隔板或有门洞的隔墙。”对于一般的单母分段没有一定要加防火隔墙的要求。
    2016-11-22 16:11:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:CAD中移动变成了复制 了,怎么解决?

CAD中移动变成了复制 了,怎么解决?

回帖成功

经验值 +10