土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 很好的一个处理地下管涌的方法

很好的一个处理地下管涌的方法

发布于:2016-11-13 17:56:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现场开挖基坑时,发现有一个坑不停往上涌水,现场处理办法见下图。
4.jpg
在涌水处接出一个倒流管,管桩处那是涌水点,在承台旁筏板位置设一防水套管,将管桩里涌水抽到防水套管里,作为一个临时排水集水井,并在旁边从桩涌水点处知道筏板边地下埋一个倒流管上装阀门,图上的位置有一个向上的PVC管,看的不清晰。待承台和底板浇筑时,封闭防水套管及井,打开阀门从阀门处排水,此办法供大家参考。有好的建议也可留下。

4.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • cow1479099987201
    这种资源以后就要多分享啊!
    2016-11-19 19:37:19

    回复 举报
    赞同0
  • cow1479117867578
    这种资源以后就要多分享啊!
    2016-11-19 19:35:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.74 万条内容 · 1535 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于剪力墙和人防墙的钢筋布置的问题

有几个关于剪力墙和人防墙的钢筋布置问题想请教各位,请知道的朋友告知,谢谢。1.剪力墙11G101-70页中一二级抗震等级剪力墙非底部加强部位是指什么部位,就是图集中标的楼板或基础顶面,楼板顶板是指每一层吗,是不是除了基础顶面的那一层或有地下室的顶板的那一层,其余上部结构的楼板的剪力墙都可以100%接头不要错开呀。2.关于人防外墙的水平钢筋究竟放在竖向钢筋外侧还是里侧,个人人防外墙受冲击波受力,应该水平钢筋放置在外侧,竖向钢筋在里侧,但是没找到任何依据,但是人防图集内墙钢筋显示水平筋在外侧。不知外墙钢筋是否也这样。有无明确规范或图集说明。