土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室内管网遇到的问题 急!!

室内管网遇到的问题 急!!

发布于:2007-11-18 17:54:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
办公室大楼内的管网~面积4400平,共7层,供水管线76回水76,2个环路 上供下回式的 但是供水到了6楼以下都不热,回水顶不下去,1楼主回水是冷水,请问为什么啊?找了一天的毛病也没找出来,2个回水是在1楼会合在主回水上的。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • flier_01
    flier_01 沙发
    回水是冷水
    说明水基本上没有循环
    入楼已经没有作用压差或者太太小
    或者静水压不够
    先测入楼处供回水压差同时了解一下外网静水压线
    判断属于哪种情况