土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于钢梁挠度与混凝土楼板破裂的问题

关于钢梁挠度与混凝土楼板破裂的问题

发布于:2016-11-12 14:55:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在设计钢框架宿舍楼有个问题比较困惑。钢框架的主梁挠度按照钢规附录A表中的主梁(1/400、1/500)设计、次梁按照(1/250/、1/300)来设计。但是如果钢梁跨度大,满足钢规的要求,但由于实际挠度过大,顶部现浇的混凝土出现裂缝?? 设计时如何处理这种情况呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zyzl
    zyzl 沙发
    当跨度为20M时,混凝土梁的挠度是1/300,楼主你怎么说?
    2016-12-28 15:56:28

    回复 举报
    赞同0
  • 一剑东指
    一剑东指 板凳
    killerjacks 发表于 2016-11-15 10:58 钢梁的挠度必须满足规范要求才行。满足规范的限制要求,比如说20M的跨度 按照规范250 算出来得出是80mm,, 钢梁挠度80mm,80mm的挠度对现浇板来说是很大
    2016-12-28 10:59:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【原创】膜结构建筑科普!

当我们迈进膜结构建筑的世界时;顿感眼界大开;深深地被那些千姿百态的优美建筑所震撼。那些由曲线、曲面塑造的形态比起司空见惯的矩形建筑来,它生动活泼;既飘逸自然,又刚劲有力;真可谓是柔中有刚。它为什么会使人感到如此之美呢,其中的深层内涵在哪里?很值得细细琢磨。 其实 膜结构是一种全新的建筑结构形式,它集建筑学、结构力学、精细化工与材料科学、计算机技术等为一体 , 具有很高技术含量。其曲面可以随着建筑师的设计需要任意变化,结合整体环境,建造出标志性的形象

回帖成功

经验值 +10