土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于钢梁挠度与混凝土楼板破裂的问题

关于钢梁挠度与混凝土楼板破裂的问题

发布于:2016-11-12 14:55:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在设计钢框架宿舍楼有个问题比较困惑。钢框架的主梁挠度按照钢规附录A表中的主梁(1/400、1/500)设计、次梁按照(1/250/、1/300)来设计。但是如果钢梁跨度大,满足钢规的要求,但由于实际挠度过大,顶部现浇的混凝土出现裂缝?? 设计时如何处理这种情况呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zyzl
    zyzl 沙发
    当跨度为20M时,混凝土梁的挠度是1/300,楼主你怎么说?
    2016-12-28 15:56:28

    回复 举报
    赞同0
  • 一剑东指
    一剑东指 板凳
    killerjacks 发表于 2016-11-15 10:58 钢梁的挠度必须满足规范要求才行。满足规范的限制要求,比如说20M的跨度 按照规范250 算出来得出是80mm,, 钢梁挠度80mm,80mm的挠度对现浇板来说是很大
    2016-12-28 10:59:28

    回复 举报
    赞同0