土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层住宅地下二层,地上二十六层,抗震等级三级。嵌固部位地下室顶板。问,地下二层的构造边缘构件箍筋间距是按底部加强部位的150呢还是200呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • baiyejianke
    baiyejianke 沙发
    一般是可以放松的 纵筋需要插下来
    2016-11-28 08:10:28

    回复 举报
    赞同0
  • wuchen127
    wuchen127 板凳
    嵌固端以下不属于底部加强部位,但嵌固端以下一层的抗震措施需与上一层的相同;
    你这已经是嵌固端以下两层了,按其他部位的200间距配筋就行;
    这栋住宅抗震等级为三级,按抗规6.1.3第3点,地下二层的抗震等级还可以降低一级,所以,你按四级其他部位250间距配都没问题。
    2016-11-14 15:02:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柱子3面竖向穿管,怎么验算

如图,施工穿了这么多管子,怎么验算柱子

回帖成功

经验值 +10