本经验分享同行,在海外从事制冷技术十五年来,专业冷冻,中央空调安装维修,差不多一年前接手一冷库维修,老外技术人员搞烧了一谷轮COPELAND 1.5HP压缩机KATA-0150-TAC-200 ,冷库3*3*2.5=22.5立方小型冷库,冷冻鸡,牛,海鲜等。原冷库用R12 ,接手后维修好压缩机,我改用R22 同一压缩机,膨胀阀用DANFOS TEX2 01阀芯,冷库维修安装好后正常试机三四小时冷库温度打到-24度,客户非常满意,现在差不多一年来从未出现故障。在这里上图为大家分享交流,小弟希望某老师敬请勿删除我回复。多谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • weibl001001
    weibl001001 沙发
    留着,可以作参考。
    2016-11-24 10:38:24

    回复 举报
    赞同0
  • antoniomei
    antoniomei 板凳
    斗战圣佛 发表于 2016-11-15 13:17 改成功了,那就是你的经验!gracias…por su cumplido , :victory: 多谢你夸奖
    2016-11-16 22:20:16