消防报警方面的问题.

发布于:2007-11-18 12:08:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教一下一个消防报警方面的问题.
我们工地消防弱电系统以前是一个电气工程师在管,可是现在本人发现一个重大问题,除了地下室及裙房外,二到顶层(共16层,电梯厅前室均设有喷淋)的遥控信号阀和水流指示器信号线全部没接.
问过设计院了,他们说根据<<火灾自动报警系统设计规范>>,由于从二到顶层的电梯厅虽然设有喷淋,但由于可以不设火灾报警探测器(电梯厅面积为7.8平方米),所以水流指示器和信号阀就无须与报警主机相连.可我还是不明白.
顺便请教一下,消防电梯在电方面有哪些要求啊?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • hzjok1234
    hzjok1234 沙发
    我赞成
    2008-05-03 11:14:03

    回复 举报
    赞同0
  • ghostwode
    ghostwode 板凳
    6.3.2 消防控制设备对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能:

    6.3.2.1 控制消防水泵的启、停;

    6.3.2.2 显示消防水泵的工作、故障状态;

    6.3.2.3 显示启泵按钮的位置。

    6.3.3 消防控制设备对自动喷水和水喷雾灭火系统应有下列控制、显示功能:

    6.3.3.1 控制系统的启、停;

    6.3.3.2 显示消防水泵的工作、故障状态;

    6.3.3.3 显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态。