土木在线论坛 \ 房地产行业 \ 地产销售与管理 \ 设计院与地产公司的朋友,这条消防规范你们有没有遵守?

设计院与地产公司的朋友,这条消防规范你们有没有遵守?

发布于:2016-11-09 11:57:09 来自:房地产行业/地产销售与管理 [复制转发]
2015年5月1号实施的《GB50016建筑设计防火规范》中电气部分第10.1.10中第3条规定“消防配电线缆宜与其他配电线缆分别敷设在不同的电缆井、沟内;缺有困难需要敷设在同一电缆井、沟内时,应分别敷设的电缆井、沟的两侧,且消防配电线缆应采用矿物绝缘类不燃性电缆”
那么问题来了:
1、 我们知道现在的建筑设计一般都有强弱电井,但不会为消防配电线路专门设计电井,通常情况下是与普通配电线路共用强电井。
2、 消防配电与普通配电既然共用强电井,按照规范,消防部分必须使用矿物电缆,你们设计或在建的项目是否都设计了矿物电缆?
3、 规范中并没有指出哪些类型的项目可以不使用矿物电缆,也就是说,不管你是6层以下的多层、100米以下的一类高层住宅或办公楼,还是其他性质的建筑,都需要使用矿物电缆
4、 大家都知道矿物电缆还是比较贵的,现实中各位老大都是怎么处理这条规范强调的?

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • bfssya
    bfssya 沙发
    不错!
    2017-06-06 14:21:06

    回复 举报
    赞同0
  • nevsaynev2008
    nevsaynev2008 板凳
    矿物绝缘电缆不好施工,我们这边都是做的消防电井
    2017-03-07 22:36:07