消防电源负荷等级的判断

发布于:2016-11-09 09:03:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个新建厂区,共4个丁类厂房和一个消防泵水泵房(单独建造,不再任何一个厂房内),每个厂房单独计算的室外消防用水量为25L/S,整个厂区的室外消防用水量为35 L/S,问这个厂区每幢厂房的消防负荷的负荷等级,泵房内水泵电源的负荷等级,还有消防水箱位于其中一幢厂房的上端,他的消防电源负荷等级

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 瘸子电工
    瘸子电工 沙发
    三级负荷,泵房要末端互投还是选二级吧
    2016-12-01 15:19:01

    回复 举报
    赞同0
  • hhhjjjddd789
    hhhjjjddd789 板凳
    三级负荷考虑,如果允许的话可引一个专用回路过去,规范上宜单独设置配电箱,如果要避免消防配电箱末端双切的强条,可在上一级配电箱引两路电源至此,用以规避规范。
    2016-12-01 10:35:01