土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防电源负荷等级的判断

消防电源负荷等级的判断

发布于:2016-11-09 09:03:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个新建厂区,共4个丁类厂房和一个消防泵水泵房(单独建造,不再任何一个厂房内),每个厂房单独计算的室外消防用水量为25L/S,整个厂区的室外消防用水量为35 L/S,问这个厂区每幢厂房的消防负荷的负荷等级,泵房内水泵电源的负荷等级,还有消防水箱位于其中一幢厂房的上端,他的消防电源负荷等级

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 瘸子电工
    瘸子电工 沙发
    三级负荷,泵房要末端互投还是选二级吧
    2016-12-01 15:19:01

    回复 举报
    赞同0
  • hhhjjjddd789
    hhhjjjddd789 板凳
    三级负荷考虑,如果允许的话可引一个专用回路过去,规范上宜单独设置配电箱,如果要避免消防配电箱末端双切的强条,可在上一级配电箱引两路电源至此,用以规避规范。
    2016-12-01 10:35:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工作三年后的逆转,首次受邀嘉宾后的相爱相杀

就在8月的某一天,我的QQ跳出一条消息,点开一看是站务消息我,说邀请我做一期电气问答嘉宾,当时内心那个小激动,小兴奋...工作5年,也算对自己的专业知识有点自信吧,于是就...欣然答应了。我觉得终于有个平台给我这么好的机会,让我跟大家一起交流学习,更重要的是锻炼了自己也帮助了大家。于是就...开始了将近一个月的解答之旅,当然因为工作一直很忙,虽然表现得一副尽力了的样子,但是还有做的不足的地方,或许有足够的精力还能做的更好,再次也谢谢大家来与我互动,问我问题,跟大家交流的也是很愉快!

回帖成功

经验值 +10