阻燃耐火型电缆的耐火等级低吗?
阻燃耐火型电缆的耐火等级低吗?
最近做了一个工程,消防负荷电缆选择的是阻燃耐火型电缆,施工图审查单位的审查老师提出消防设备应选择耐火型电缆,理由是阻燃耐火型电缆的耐火等级低于耐火型电缆,她的说法有道理和依据吗?请大侠指点一下。
发布于
2016-11-08 12:05:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
head12
ldf333 发表于 2016-11-8 14:20 审图老师也没说耐火的级别,她说阻燃耐火型电缆的耐火时间小于纯耐火型的电缆。如果你的图中电缆只写NHVV 那默认就是B级。老师说时间少, 那意思不就是用A级吗。所以你得查查规范需要A级吗
2016-11-10 11:11:10
来自 PC
评论
举报
zzbrd
用阻燃耐火型电缆没有问题,问题是你开的电缆是否是阻燃耐火型的,比如ZRNH型的电缆
2016-11-08 14:31:08
来自 PC
评论
举报