土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂冲注量的确定

制冷剂冲注量的确定

发布于:2007-11-18 10:10:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
观测实验数据包括冷凝温度\蒸发温度\过热度\过冷度\调节阀前后压差\观察视液镜在膨胀阀调节到位后(1/4//调节),过热度(3~5度),吸气温度(28度左右)排气温度72度左右,测试冷凝温度40度左右(32度进水温差8度左右),蒸发温度(2~5度左右)如果冷量不够,则需要加冷煤(加量半公斤一次)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhuzhu2322
    zhuzhu2322 沙发
    谢谢!楼上的!
    2007-11-19 23:08:19

    回复 举报
    赞同0
  • tangjianhua30
    tangjianhua30 板凳
    氟利昂制冷系统充注量百分数:
    1.冷风机、排管(热力膨胀阀供液)-容积的25%。
    2.壳管式冷凝器-容积的15%。
    3.液管(包括高压液管、回热器液体盘管、冷却器液体盘管)-容积的100%。
    4.回气管-容积的15%。
    5.贮液器(高压)-容积的70%
    6.液分或立式低压循环桶-容积的20~30%
    2007-11-18 10:28:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。