发布于:2016-11-08 10:14:08
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
最近我们有个项目,厂区室外道路照明的配电设计院设计按TT系统设计的,这个当然没问题,我一直以为都应该按TT系统进行设计。但后来也发现有的项目是按TN-S系统设计的,我觉得不太符合规范,理由如下:
出于间接接触防护的目的,GB50054-2011 第5.2.11条规定:当TN系统相导体与无等电位联结作用的地发生接地故障时,为使保护导体和与之连接的外露可导电部分的对地电压不超过50V,其接地电阻的比值应符合下式的要求:RB/RE<=50/(U0-50)。RB为系统接地电阻,RE为相导体与大地的接地电阻。
5..2.12 条又规定,当不符合5.2.11的要求时,应补充其他有效的间接接触防护措施,或采用局部TT系统。
条文说明中也解释了,由于RE的阻值难以确定,很难保证5.2.11的要求,因此在室外无法做总等电位联结的场所往往采用TT系统。如果不采用TT系统,则需要补充其他有效的间接接触防护措施,这些措施并不包括剩余电流保护,而是指5.2.1条里提到的5种防护措施,包括采用II类设备,采取电气分隔措施等。
而室外道路照明一般并未做等电位联结,所以我觉得应采用TT系统,采用TN系统似乎并不符合规范,请各位大牛指正。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报