人防移动电站气体灭火系统,泄压口设置问题

发布于:2016-11-07 17:21:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
人防移动电站如果设置气体灭火系统,那么泄压口怎么设置?GB 50098-2009《人民防空工程设计防火规范》条文解释说,应该设置自动喷水灭火系统,如果设置了气体灭火系统更好;问题是如果设置气体灭火系统,就要设泄压口,泄压口设置在那个面呢?临空面?其他人防区域?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sdzhgw
    sdzhgw 沙发
    本帖最后由 sdzhgw 于 2016-12-1 15:29 编辑

    泄压口的位置,规范上讲的意思,有条件的话最好设置在外墙上,外墙没有条件的可以开在走廊的墙上。由于七氟丙烷的比重比空气大,所以泄压口应该设置在室内净高的2/3以上,实际泄压时排出去的大部分为空气。地下的保护区内要求设置灾后的排风系统,每小时不少于5次,在灭完火以后把药剂排出去。
    2016-12-01 15:28:01

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1468808401370
    泄压口有简单方法,比如说设计用量为100kg,喷放时间为10s,那泄压面积就是100除以10,再乘以0.00433
    2016-11-16 09:46:16

    回复 举报
    赞同0