土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基础保护层厚度若超过50mm,不需要加防裂钢筋网么?

基础保护层厚度若超过50mm,不需要加防裂钢筋网么?

发布于:2016-11-07 15:30:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混规8.2.3中,梁,柱,墙纵向受力钢筋保护层厚度大于50时,需加钢筋网片,
如果大直径桩,桩径1000mm,承台底保护层厚度(桩规4.2.3-5)应取100mm,大于50mm了,可是未见到规范有 对保护层的相关加强措施的规定,
是因为考虑到 允许基础,底板,筏板 , 承台 等 带裂缝工作么,若水位高时,基础钢筋是如何考虑 锈蚀的?基础锈蚀对基础受力影响很小,基础钢筋实际应力均较小?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • erweier841202
    erweier841202 沙发
    就是 还是 加 防裂的 比较好呗。。。具体 施工 做没做呢,以后 项目我关注下
    2016-11-23 17:22:23

    回复 举报
    赞同0
  • wdymmmm
    wdymmmm 板凳
    基础内钢筋应力较小,桩基主要以冲切剪切为主
    2016-11-08 10:20:08

    回复 举报
    赞同0