土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【请教】如何确定厂区的水泵流量?

【请教】如何确定厂区的水泵流量?

发布于:2016-11-07 15:25:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近遇到一个厂区,厂区由一栋办公楼、三个厂房组成,每个单体均有卫生间,整个厂区采用无负压供水。在选择无负压流量的时候纠结了:
1)如果按照最大用水定额确定最大小时用水量仅为3.5立/h;
2)如果按照设计秒流量确定,办公楼2.57l/s,三个厂房3.25l/s,按照同时使用流量叠加,那流量需要5.8l/s

个人理解:
1)按照规范和注册考试教材的一道民建例题的讲解,应该按照设计
2)来确定流量,但是这也有点太大了吧,整个厂区都没有300人,设计水量都相当于75户住宅的用水量。


前辈们都是怎么解决这个问题的,是我理解、计算错了?
谢谢大家了~

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    办公楼也好车间卫生间也罢,都是建筑专业依据设计定员来确定器具多少,这中间区间很大(也就是上限下限),所以依据卫生器具计算出的秒流量,对单体而言可能是偏大的,若办公、车间卫生间秒流量叠加,只能是流量无限放大。
    2016-11-10 16:40:10

    回复 举报
    赞同0
  • awsa325
    awsa325 板凳
    这个明显不属于“大规模”,所以楼主不用纠结了,就按设计秒流量计算吧
    2016-11-10 16:21:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

想要一款给排水绘图软件

你好、我做家装的想要一款给排水绘图软件。

回帖成功

经验值 +10