土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ PT并列疑问

PT并列疑问

发布于:2007-11-17 20:51:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本人是新的变电值班工,想问一下关于PT并列的问题。
10kVI段,II段母线之间的母联开关断开,需要将II段母线#2PT转冷备用,操作之间PT已在“并列”位置,但#2PT转冷备用后,从后台机上看,II段母线及其各出线均无电压,为什么呢?不是已经在在“并列”位置了吗?是不是因为母联开关没有合上就这样啊?
  • colourcat_3392
    母联不合闸,条件不满足
    2007-11-18 10:41:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

母排载流量问题

最近由于负载容量增加出现一个问题,负载容量为665KW,设计院设计上端短路器为CW1-2000/3额定电流为1000A,进线母排为60*10,出线母排为60*6,下端短路器为塑壳式额定电流为800A,请问下,出线母排是否够用?一般设计为多大?

回帖成功

经验值 +10