土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 变频水机和变频水泵匹配之间的问题

变频水机和变频水泵匹配之间的问题

发布于:2016-11-03 17:36:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
变频水机的负荷根据未端的需求而变化,但每当水机都有最低的流量指标。试问空调主机变频后,有没有必要水泵也采用变频??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yxf37765684
    yxf37765684 沙发
    懂点点电 发表于 2016-11-4 10:55 变频水泵对于变频螺杆机可以,最小可以到40%额定流量,还有工厂针对变频螺杆冷机的建议:对于一次泵变流量应 …谢谢您的解答!我的问题是:变频水机的负荷根据未端的需求而变化,但每台水机都有最低的流量指标。试问空调主机变频后,有没有必要水泵也采用变频??有没有必要??因为现在很多都设计变频水泵了,主机也采用变频的了
    2016-11-10 19:22:10

    回复 举报
    赞同0
  • 懂点点电
    懂点点电 板凳
    变频水泵对于变频螺杆机可以,最小可以到40%额定流量,还有工厂针对变频螺杆冷机的建议:对于一次泵变流量应用场合,在额定水流量基础上的最大水流量变化率为每分钟10%的额定水流量。
    对于离心冷机不建议变频泵,水流量波动或过小容易引起机组喘振。
    2016-11-04 10:55:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么制冷系统蒸发压力要随被冷物温度下降而降低 ?

问个问题啊!为什么制冷系统蒸发压力要随被冷物温度下降而降低 ?

回帖成功

经验值 +10