土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓设置问题

室内消火栓设置问题

发布于:2016-11-03 15:08:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个26层的住宅楼,每层2.9米,设置室内消火栓系统时,必须双栓和单栓同时设置吗,如果只设置单栓,且满足任一地点两股充实水柱同时到达,这样设置符合规范吗,关于这点,有可以参考的规范吗?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 暖通给排水牛犇
    东非 发表于 2016-11-24 17:17 谢谢楼主分享不用谢,共同学习,一起进步
    2016-11-24 17:30:24

    回复 举报
    赞同0
  • 东非
    东非 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-11-24 17:17:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.41 万条内容 · 744 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论屋顶实验消火栓的设置压力问题

消规7.4.12-2规定了消火栓口的动压为0.35Mpa或者0.25Mpa,那么试验消火栓也要满足这个动压要求,在屋顶设置高位水箱和屋顶的试验消火栓基本上一个标高,而选稳压泵的图集98S205,最大的消防压力才0.22Mpa,根本不能满足最不利消火栓的压力要求?你们怎么看? 规范如下: 7.4.12室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置 ;

回帖成功

经验值 +10