阅读下一篇
讨论屋顶实验消火栓的设置压力问题消规7.4.12-2规定了消火栓口的动压为0.35Mpa或者0.25Mpa,那么试验消火栓也要满足这个动压要求,在屋顶设置高位水箱和屋顶的试验消火栓基本上一个标高,而选稳压泵的图集98S205,最大的消防压力才0.22Mpa,根本不能满足最不利消火栓的压力要求?你们怎么看? 规范如下: 7.4.12室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置 ;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
暖通给排水牛犇
沙发
东非 发表于 2016-11-24 17:17 谢谢楼主分享不用谢,共同学习,一起进步
2016-11-24 17:30:24
赞同0
-
东非
板凳
谢谢楼主分享
2016-11-24 17:17:24
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报