土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于PKPMV3.1.5梁平面外的疑问

关于PKPMV3.1.5梁平面外的疑问

发布于:2016-11-03 11:48:03 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPMV3.1.5梁平面外,取梁的计算长度时,取侧向支撑的长度最小值,我用软件算的时候 我取6m 外稳定超限1.17,之后我布置隅撑间距按3.0m,计算稳定0.77,按条文说明7.1.6条,加隅撑后计算长度不小于2倍隅撑间距,我感觉应该比取6m的要大一点才对,希望高手解答

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • dysf
    dysf 沙发
    我理解:屋面斜梁平面外计算长度一般可取6米,要根据梁截面尺寸考虑隅撑的作用大小。
    2016-12-28 17:16:28

    回复 举报
    赞同0
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    luoyanbin06 发表于 2016-11-8 16:23 希望高手解答。。。。谢谢规范以前是没有考虑隅撑的实际支撑作用,现在则可以考虑隅撑的实际作用了,前提条件是必须满足门规7.1.6.4条
    2016-12-27 15:27:27

    回复 举报
    赞同0