土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
消规5.2.1-5中,室内消防给水设计流量是仅指室内消火栓设计流量吗?
消规5.2.1-5中,室内消防给水设计流量是仅指室内消火栓设计流量吗?
消规5.2.1临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:
5:工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m3,大于于25L/s时,不应小于18m3。
条文中所言室内消防给水设计流量含不含自动喷水灭火系统的流量呢?还是仅指室内消火栓的设计流量呢?
发布于
2016-11-02 11:35:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
暖通陈生
比如室内的消火栓设计流量为20L/S,消防水箱储存10min的消防用水量,即为20*3.6/6=12立。我觉得应该是不包含喷淋用水量的
2017-09-21 17:08:21
来自 PC
评论
举报
liugps
shirley11300 发表于 2017-3-25 22:39 最近遇到一个项目。单层丙类工业厂房,室内消火栓用水量20L/s,自喷25L/s,按照消规5.2.1-5条我理解的属于第 …室内消防包括消火栓,喷淋,消防水炮…..等。消防给水规范,针对所有用水灭火的消防系统。其它喷淋,水炮泡沫等都有自己独立的规范,而消火栓内容相对来说不多,所以就跟消防给水规范合一起了。
2017-03-30 23:55:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
孙学生
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
35
回复
169
粉丝
11
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 712 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(15 )