土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 开关站交流屏和直流屏的取电问题

开关站交流屏和直流屏的取电问题

发布于:2016-11-02 11:03:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
开关站是单母线分段,两段进线柜都有进线PT,规格为10/0.1/0.22KV 50/3000VA,并且两段都有站内变,二次设备有交流屏和直流屏,下面有几个问题请教下:
1.直流屏和交流屏的进线都是AC380V的的吧?
2.交流屏的两进线电源可以由站内变来供,再从出线开关里出两路380的电给直流供电, 那么此时直流屏里只用设一路总开关就可以了吧?
3.最后一个问题就是 进线PT处的3000VA容量是不是都没用了?又不用给二次设备供电

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • marilyn55
    marilyn55 沙发

    1.直流屏和交流屏的进线都是AC380V的。2.我认为直流屏一路总进线就可以了,因为上面的交流屏已经有两路供电。而且直流屏如果有两路总进线的话,一路取自交流屏,另一路取自哪里呢?3.进线PT可以留着,容量不需这么大,10/0.1就可以,测量用,0.22那个可以不要了,3000VA,我至今见过进线PT做的最大的,厂家说可以做到1000VA,3000的还没见过。本人也是新手,望指点。

    2020-06-09 14:47:09

    回复 举报
    赞同0
  • wjqgywjq
    wjqgywjq 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-01-29 09:28:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV开关站4面进线柜二次怎么设计

其中两面是备用进线,主要是这两面备用进线的互锁和备自投这块怎么考虑?

回帖成功

经验值 +10