设置了高窗,暖通要求电动打开,这种情况下设计火灾自动报警系统吗

提问 发帖 回复

在做设计的时候,遇到丁类厂房,按照规范是不需要设置火灾自动报警系统,现在建筑做的有高窗,暖通专业要求是可开启,现在这种高窗做成电动窗是否需要做火灾报警连锁控制呢?还是只要手动或电动能开启就可以了呢?

在做设计的时候,遇到丁类厂房,按照规范是不需要设置火灾自动报警系统,现在建筑做的有高窗,暖通专业要求是可开启,现在这种高窗做成电动窗是否需要做火灾报警连锁控制呢?还是只要手动或电动能开启就可以了呢?

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

  • mg88ly
    mg88ly 2016年11月02日 14:39:57 2楼
    求大师的指点
    回复 举报 点赞
  • zwmyk
    zwmyk 2016年12月14日 12:11:50 3楼
    高窗属于自然排烟设计,能打开即可,除非大型特殊项目,防火规范未明确需要联动启动。
    回复 举报 点赞
  • 处处留心皆学问
    处处留心皆学问 2016年12月17日 15:50:20 4楼
    谢谢楼主无私分享
    回复 举报 点赞
  • 木叶秋声
    木叶秋声 2016年12月17日 19:18:43 5楼
    好资料,谢谢楼主分享。
    回复 举报 点赞
  • 鹿星儿
    鹿星儿 2016年12月21日 09:42:52 6楼
    过来学习学习
    回复 举报 点赞
  • cnhanhan
    cnhanhan 2016年12月25日 10:58:45 7楼
    火灾发生时,所有与消防无关的暖通应该关闭防止烟气蔓延。
    回复 举报 点赞