喷水强度及作用面积
GB50084:
干式系统作用面积是规定值的1.3倍
(2005版规范,预作用系统没有明确规定;2009年局部修订版规定,单联锁系统按规定值,无联锁和双联锁系统为规定值的1.3倍)
NFPA13:
单联锁预作用系统按规定
干式系统和双联锁预作用系统,作用面积增加30%
FM DS2-0,3-26,8-9:
非仓库 FM DS3-26 干式及预作用系统直接列出了作用面积
仓库 FM DC8-9 按照喷头开放个数和最低压力进行设计
喷头选型
GB50084:
直立型、干式下垂型
NFPA13:
直立型、干式喷头
●下垂型和边墙型喷头,安装回弯,喷头、回弯和配水支管在4℃以上的环境
●水平边墙型喷头,管道安装不会积水
●下垂型和边墙型喷头,喷头和配水支管在4℃以上的环境,采用饮用水供水,管道采用铜管或CPVC管
FM DS2-0,3-26,8-9:
直立型、干式喷头(保护区域不会冰冻,且管道内部经过防腐保护,可在预作用系统中安装下垂型喷头)
标准响应、标准覆盖,140℃
ESFR喷头不能用于预作用系统,仅能用于湿式系统(原因:预作用系统由于需要排水充气的时间,水流到达最不利点喷头并达到工作压力需要一定的时间,而ESFR喷头可能在此之前开放,从而可能导致喷头开放过多,使系统失效)
系统容量
GB50084:
●喷头数量不宜超过800只
●干式系统配水管道充水时间不宜大于1 min,预作用系统配水管道充水时间不宜大于2 min
NFPA13:
●单联锁、无联锁,喷头数量不超过1000只
●双联锁,系统容量不超过500 Gal(1893 L)不需要有供水时间的要求;系统容量不超过500 Gal(1893 L)供水时间不超过60 s
FM DS2-0,3-26,8-9:
满足最长供水时间要求
管网系统
GB50084:
没规定
NFPA13:
●双联锁预作用系统,不得采用网状管网
●保护仓库场所的所有预作用系统(不包括混杂仓库),不得采用网状管网
FM DS2-0,3-26,8-9:
●单联锁,单通道流
●双联锁、无联锁,单通道流,第一个喷头动作满足建议的最大供水时间要求
●例外:保护非仓库场所的供水管和配水管可为环形,可以不是单通道流
大型预作用系统设计建议
●避免采用环形管网,最好采用对称枝状配水管网
●避免过长供水主管
●避免采用K80喷头,采用K115或更大K系数喷头
●从阀座至末端试水装置的直线距离,最好不要超过405 Ft(124 m)
●避免采用25 mm管道和截止阀连接末端试水装置
●增加连接末端试水装置管道的规格,同配水支管的尺寸
●采用快开球阀,并比管道大一档口径;球阀的开孔应满足配水支管的尺寸
●采用直立型喷头,或干式下垂型喷头
●不能采用ESFR喷头
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1340 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发