土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 干货:GB、NFPA、FM三大规范预作用系统设计不同总结

干货:GB、NFPA、FM三大规范预作用系统设计不同总结

发布于:2016-10-31 15:25:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

喷水强度及作用面积

GB50084:

干式系统作用面积是规定值的1.3倍

(2005版规范,预作用系统没有明确规定;2009年局部修订版规定,单联锁系统按规定值,无联锁和双联锁系统为规定值的1.3倍)


NFPA13:

单联锁预作用系统按规定

干式系统和双联锁预作用系统,作用面积增加30%


FM DS2-0,3-26,8-9:

非仓库 FM DS3-26 干式及预作用系统直接列出了作用面积

仓库 FM DC8-9 按照喷头开放个数和最低压力进行设计

3.png





喷头选型

GB50084:

直立型、干式下垂型


NFPA13:

直立型、干式喷头

●下垂型和边墙型喷头,安装回弯,喷头、回弯和配水支管在4℃以上的环境

●水平边墙型喷头,管道安装不会积水

●下垂型和边墙型喷头,喷头和配水支管在4℃以上的环境,采用饮用水供水,管道采用铜管或CPVC管


FM DS2-0,3-26,8-9:

直立型、干式喷头(保护区域不会冰冻,且管道内部经过防腐保护,可在预作用系统中安装下垂型喷头)

标准响应、标准覆盖,140℃


ESFR喷头不能用于预作用系统,仅能用于湿式系统(原因:预作用系统由于需要排水充气的时间,水流到达最不利点喷头并达到工作压力需要一定的时间,而ESFR喷头可能在此之前开放,从而可能导致喷头开放过多,使系统失效)

4.png

系统容量

GB50084:

●喷头数量不宜超过800只

●干式系统配水管道充水时间不宜大于1 min,预作用系统配水管道充水时间不宜大于2 min


NFPA13:

●单联锁、无联锁,喷头数量不超过1000只

●双联锁,系统容量不超过500 Gal(1893 L)不需要有供水时间的要求;系统容量不超过500 Gal(1893 L)供水时间不超过60 s


FM DS2-0,3-26,8-9:

满足最长供水时间要求

2.png


管网系统

GB50084:

没规定


NFPA13:

●双联锁预作用系统,不得采用网状管网

●保护仓库场所的所有预作用系统(不包括混杂仓库),不得采用网状管网


FM DS2-0,3-26,8-9:

●单联锁,单通道流

●双联锁、无联锁,单通道流,第一个喷头动作满足建议的最大供水时间要求

●例外:保护非仓库场所的供水管和配水管可为环形,可以不是单通道流

1.png


大型预作用系统设计建议

 ●避免采用环形管网,最好采用对称枝状配水管网

●避免过长供水主管

●避免采用K80喷头,采用K115或更大K系数喷头

●从阀座至末端试水装置的直线距离,最好不要超过405 Ft(124 m)

●避免采用25 mm管道和截止阀连接末端试水装置

●增加连接末端试水装置管道的规格,同配水支管的尺寸

●采用快开球阀,并比管道大一档口径;球阀的开孔应满足配水支管的尺寸

●采用直立型喷头,或干式下垂型喷头

●不能采用ESFR喷头

5.png

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何把图画的漂亮

最近画图总是很乱,被总工批的厉害,但是要画的好看,又要投入很多时间去调标注,大家有什么画图漂亮的方法吗?希望分享一下~比如管径标注,如何统一,标准又横竖一条线?修改比例后又怎么调整跑偏的标注呢?欢迎大家讨论。

回帖成功

经验值 +10