土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 刚重比不满足,的解决方法

刚重比不满足,的解决方法

发布于:2016-10-31 15:02:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架-剪力墙结构,规范规定刚重比小于2.7时,应考虑重力二阶效应,这个考虑是直接在软件里把重力二阶效应的√打上就行了吗,还是要调整结构布置。规范上规定刚重比不能小于1.4,这是强条,我的理解是不是,刚重比在1.4~2.7之间,都可以直接把软件考虑重力二阶效应的√打上就行了,如果小于1.4才必须调整结构布置,请刘老师指点。

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • xuehun2008
    xuehun2008 沙发

    调整刚重比还是要看结构布置的

    2020-06-05 16:02:05

    回复 举报
    赞同0
  • 呵呵哒gyw
    呵呵哒gyw 板凳

    学习了  刚重比是指结构的侧向刚度和重力荷载设计值之比,

    2019-09-19 10:33:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2072 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请看看这墙加不加圈梁我不懂了,是否有必要加。影响大小?

结构说明上讲:1、圈梁布置详见各层平面图。(结构平面图没有圈梁)2、高度大于4000的填充墙须在半高处设水平卧梁。 上图为三层即顶层平面图装饰图。橙红色标注的墙厚200高约3.4米,上部为空。(因顶层为坡屋面)。出标注墙与L性卫生间墙 ,其他内外墙都顶到梁底的。墙体上部加气砼块,下部水泥砖。我就想知道加不加圈梁?必要性?怎么加?不加的隐患?

回帖成功

经验值 +10