土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于重力荷载代表值中的可变荷载组合值系数的问题有以下问题

关于重力荷载代表值中的可变荷载组合值系数的问题有以下问题

发布于:2016-10-31 14:47:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]


你好!刘老师请问:



1、计算重力荷载代表值时,屋面活荷载是怎么考虑的?如果程序默认不计入的话,加入屋面活荷载较大时,想修改的话,如何实现?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liuliubestplayer
    重力荷载代表值,是建筑抗震设计用的重力性质的荷载,为结构构件的永久荷载(包括自重)标准值和各可变荷载组合值之和。
    只有抗震组合时,才考虑重力代表值。
    而且屋面的重力代表值是不计入屋面活荷载的。这个很明确。毋庸置疑
    2016-11-15 10:08:15

    回复 举报
    赞同0
  • qiangxq1
    qiangxq1 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-11-01 07:54:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多