根据《建筑抗震设计规范》第4.1.6条的条文说明可知,当土层的等效剪切波速和场地覆盖层厚度处于场地类别相应数值的分界线附近时,允许使用插入方法确定边界线附近(指相差±15%的范围)的Tg值。
规范同时给出了一种连续化插入方案配图,该图在场地覆盖层厚度dov和等效剪切波速vse平面上用等步长和按线性规则改变步长的方案进行连续化插入,相邻等值线的Tg值均相差0.01s。
规范Tg等值线图
▼
但是,规范只给出了所属设计地震分组为第一组的坐标值和插值步距,并没有给出第二、第三地震分组的坐标值和插值步距,这给实操带来很多不便。
土木君幸得一图,表达甚是详细,可以方便的查出不同场地类别、地震分组的坐标值和插值步距。比如处于Ⅱ类和Ⅲ类场地分界线附近时,第一、第二、第三地震分组的Tg分别为0.40s、0.47s、0.55s,相邻等值线的Tg值均相差分别为0.01s、0.012s、0.015s(等值线划分同上面的规范附图)。
请诸君收藏此图,以备急用!
作者:洪飞宇,可添加微信308492256拉入土木精英群。 微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!


全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳