土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消规第5.1.16条:防止消防水泵低流量空转过热的技术措施

消规第5.1.16条:防止消防水泵低流量空转过热的技术措施

发布于:2016-10-30 21:48:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消规第5.1.16条:
“临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。”

图集15S909第40页提示:
“1.技术措施可采取超压泄压阀、旁通管等技术措施。
2.超压泄压阀的泄压值不应小于设计扬程的120%。”

求助:1.防止消防水泵低流量空转过热的技术措施具体该如何设置,最好能截个系统图说明?

2.如果采用图集15s909的措施,那么存在一个问题,图集提到的设计扬程到底是消防主泵的扬程还是稳压泵的扬程(因为本条是针对临时高压系统);

如果是采用消防主泵的设计压力值,那么稳压泵的扬程可能直接大于主泵压力值的120%,也就是大于泄压阀设定的泄压值,岂不一直泄压,气压罐压力一直上不去?

如果是采用稳压泵的扬程,那么似乎保护不了消防主泵低流量空转过热,因为压力设置值已经大于主泵扬程的120%。

PS:之前看到有帖子提到可以采取这样的措施: 设置泵壳泄压阀,安装在消防泵出口端泵体上,小流量泄压阀打开,保护消防泵的。
http://bbs.co188.com/thread-9169380-1-1.html

想请教下,这是泵自带的,还是后设计安装的,是在泵体上钻孔再安装泄压阀?
IMG_20161030_212344.jpg


IMG_20161030_212344.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 十九笔画
    十九笔画 沙发
    谢谢分享 学习了
    2016-11-23 11:27:23

    回复 举报
    赞同0
  • 爱做梦的小菇凉
    谢谢楼主分享
    2016-11-09 13:56:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【规范解析】新规范中消防喷头的布置要求

一、一般规定 (1)喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合相关规定或增设补偿喷水强度的喷头。 (2)直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根据配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表4-15中的规定,且不宜小于2.4m。表4-15 同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距

回帖成功

经验值 +10