土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆的选择

电缆的选择

发布于:2016-10-30 21:11:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有两台24.8千瓦三相电烤箱还有近10千瓦的单相负荷 请问需用多大截面的铜芯电缆

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • co1479893392867

    路过,看看
    2016-11-29 15:25:29

    回复 举报
    赞同0
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    这个计算电流在135A左右了 用160A的开关
    电缆要和开关匹配 至少载流量需要180A
    你们看怎么选择
    2016-11-22 15:29:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TN-S系统和TN-C-S那个更经济实用

1、变配电房变压器低压系统部分引出了PE线,是不是后面去单体只能用5芯电缆,系统也只能用TN-S系统了? 2、既然TN-C-S系统可以节省造价,为什么我看到的很多变配电房画法仍然用的是TN-S的画法,出线也是五芯线,不用更简单的TN-C-S呢。