土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各位大神,请教几个低压配电房的问题

各位大神,请教几个低压配电房的问题

发布于:2016-10-30 16:34:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

1、变配电房变压器低压系统部分引出了PE线,是不是后面去单体只能用5芯电缆,系统也只能用TN-S系统了?
2、请问下,我如果想把这个接地形式作成TN-C-S系统,这样我后面也可以用四芯电缆了,要如何调整?附截图
3、既然TN-C-S系统可以节省造价,为什么我看到的很多变配电房画法仍然用的是TN-S的画法,出线也是五芯线,不用更简单的TN-C-S呢。


QQ截图20161030163032.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • head12
    head12 沙发
    建筑物之间用4芯电缆 在同一建筑物内用5芯电缆 也就是TNCS系统。建筑物外用4芯电缆一是可以节省电缆量 二是可以减少PE线和N线的电压差。4芯电缆入户后,要分成5芯,也就是TNCS中的S。其实主要涉及到的是共模电压和差模电压的问题。另外 ,防雷规范中,如果有防雷击电磁脉冲的要求,必须要用TN-S系统
    2016-11-08 11:27:08

    回复 举报
    赞同0
  • 新手前来报到
    雨天joe 发表于 2016-10-31 23:56 看看这个回答的http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9325351&page=1#pid40097331还有 …谢谢楼主~~~
    2016-11-02 09:05:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏报开关跳闸问题

照明负荷由市电和自备发电机供电,TNS系统。两路电源由一个四级的双投开关手动切换,无保护功能。漏报开关在双投开关下口。市电供电时,漏报开关跳闸,开关型号DZ47LE63A,发电机供电时正常,这是怎么回事?

回帖成功

经验值 +10