土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 求助 请帮忙分析下事故原因
一根电缆中间击穿,图片如下 注:电缆VV22 3*185+1的 设备没有朝负荷请兄弟们帮忙分析下原因 谢谢
下图是进线图片 接头没做防水处理

1195281085127.jpg

全部回答(13 )

  • jipingjms

    第三条引导人错误。带铠电缆必须要做好可靠接地,但是只能一端接地
    2008-09-22 17:14:22 来自 PC 评论 举报
  • xjw2006
    学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了
    2008-03-09 13:17:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 366 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10