在低压配电规范上说:对于没有确切使用用途的插座每个插座容量按100w计算,
我个人认为:现在用电设备越来越多,如果还那样考虑是不是有点不妥?不知道大家在电气设计时是怎么考虑的?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • dx510305248
    dx510305248 沙发
    quote]以下是引用ttt001在2004-12-23 13:38:32发表的内容:

    按面积指标估算比较好。如果单是插座预留,一路不超过4个插座为好[/quote
    请问按面积指标怎么计算阿,谢谢哦
    2009-08-07 19:41:07

    回复 举报
    赞同0
  • 薇鹰
    薇鹰 板凳
    现在设计插座都是16A的吧,因为考虑要用微机,但是随着空调用户增多,空调线路要另敷设,不能和其余负荷共用一个回路