室内温度的调节:安装于室内或回风管上的温度传感器--控制器--调节盘管上的水控制阀
但是湿度怎么调节呢,假如用的是干蒸汽加湿器。以下是我见到过的两种控制方法:
1.采用在靠室内或回风管上相对湿度来控制的,但是我觉得这样的话可能会因为时间延迟而出问题。比如:室内湿度已经达到了,但是因为传感器的延时,加湿器继续运行,导致最后室内成桑拿房。
2.根据室内的相对湿度及送风的绝对湿度两个参数来控制,这个具体控制逻辑我还不知道。
我现在遇到的情况是,一台AHU要负责很多房间,所以根据房间里的传感器来控制温湿度不太可行。所以采用的是根据回风管温度来控制盘管水阀调节送风温度。根据送风的绝对湿度来控制蒸汽加湿器的控制阀开度。
不知道我的做法对不对,希望大家能够发表一下各自见解,怎样的控制最好。