土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家看看这几张图片,求老司机分析一下

大家看看这几张图片,求老司机分析一下

发布于:2016-10-29 10:45:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2500的变压器,低压出线柜电缆是每一相用6×400的YJV电缆,走桥架,昨天晚上桥架转弯处电缆直接烧断,表皮融化,求老司机解答

E02A09E2-2CCF-4B14-829C-929A75B5773F.PNG


7F572FCD-94E2-41BA-9FA3-6E7629C21C93.PNG


56432182-3659-4EDB-9103-B1F336102AAC.PNG


E02A09E2-2CCF-4B14-829C-929A75B5773F.PNG


EE4A948B-548C-4323-8740-8C94C508DB8F.PNG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lwq1982127227
    lwq1982127227 沙发
    电缆挤压或者短路造成的
    2016-11-18 17:35:18

    回复 举报
    赞同0
  • jidian00b2
    jidian00b2 板凳
    YJV电缆的抗压强度不高,而且出线用的是多根400的电缆合并接线,,如果这样的话,肯定会在电流大的时候发热,在这时,拐弯处强度最低,崩烧肯定会在那里出现。
    2016-11-06 20:07:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多