C30砼柱子错打成C25砼影响大吗
C30砼柱子错打成C25砼影响大吗
加地下室共三层,门面三十二根柱子本来C30砼错打成C25砼影响大吗,怎么处理
发布于
2016-10-28 22:32:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
tianyadejintou
behiandfe 发表于 2016-10-31 10:55 不错的楼主, 谢谢分享这么好的资料。在哪里帖子都能看到你复制这句话,牛逼~
2016-10-31 18:29:31
来自 PC
评论
举报
senlinyuanren
这个要看是否已经施工完毕,如果是没有施工,可以修改设计图纸,如果是已经施工,那就必须按照加固处理
2016-10-31 15:16:31
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
cow1477664305841
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
0
粉丝
0
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
-
